Willkommen! Anmelden Ein neues Profil erzeugen

Erweiterte Suche

Repetier RADDS 1.5 DRV8825 800 Steps pro mm im Vollschritt???

geschrieben von cozwei 
Repetier RADDS 1.5 DRV8825 800 Steps pro mm im Vollschritt???
18. November 2017 10:05
Hi

Ich habe als Setup RADDS 1.5, DRV8825 Treiber und MS1-MS3 habe ich so gestellt das ich 1/32 Schritte gehe.
Ich benutze 1,8 Motoren.

In Repetier habe ich 200 * 32 = 6400 Schritte pro mm eingestellt (da ich eine M6 Gewindestange für Z benutze).

#define ZAXIS_STEPS_PER_MM 6400


eingestellt.

Wenn ich jetzt in der Firmware den Motor sich 1mm weiterbewegen lassen, macht er 4 Umdrehungen.

Also 4x zu viele - Hat irgendwer eine Idee woran das liegen könnte?

Besten Gruß
Sebastian
Re: Repetier RADDS 1.5 DRV8825 800 Steps pro mm im Vollschritt???
18. November 2017 10:21
Ich würde klassisch darauf tippen,dass du die Configuration.h angepasst hast, im EEPROM aber noch ein anderer Wert steht. Kannst du mit Repetier Host auslesen und ändern.


Piepiep (CoreXY) 290x300x205, ArduinoDUE, RADDS, TMC2100, Z-Riemenantrieb, Raspi3
Re: Repetier RADDS 1.5 DRV8825 800 Steps pro mm im Vollschritt???
18. November 2017 10:33
Hm, sowas vermnute ich auch. Aber wie kann das passieren? Wird das EEPROM nicht überschrieben wenn ich den Sketch neu hochlade.

Ich hab jetzt 2 x völlig unsinnige Werte eingetragen 25600 und 200, und es hat keinerlei Veränderung gebracht.
Re: Repetier RADDS 1.5 DRV8825 800 Steps pro mm im Vollschritt???
18. November 2017 15:38
das war es tatsächlich eye rolling smiley
Re: Repetier RADDS 1.5 DRV8825 800 Steps pro mm im Vollschritt???
18. November 2017 16:39
Um das EEPROM beim Hochladen der FW zu aktualisieren, muss man den EEPROM Counter um 1 erhöhen.


Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof