Willkommen! Anmelden Ein neues Profil erzeugen

Erweiterte Suche

Marlin bugfix-1.1.x - Druckbett Temperatureinstellung

geschrieben von roe3d 
Marlin bugfix-1.1.x - Druckbett Temperatureinstellung
26. February 2019 06:11
Hallo,

ich habe seit mehreren Tagen die aktuelle marlin-FW 1.1.x "bugfix" im Einsatz (RAMPS 1.4).
Gestern wollte ich nun mal die Druckbett-Temperatur (über S3D und auch über das graph. Display) auf 115°C einstellen. Doch bei 110°C war Schluss. Dann habe ich in der Configuration.h nachgeschaut und festgestellt, dass ich die max. Bett-Temperatur auf 125°C eingestellt hatte. Warum kann ich dann nicht über 110°C vorgeben? Habe ich in der Konfiguration etwas übersehen?
(Ich muss mit der Temperatur so hoch gehen, da die Temperatur laut Sensor nicht der tatsächlichen Oberflächentemperatur entspricht. Eine Alternative wäre wohl einen Offset einzutragen - wenn ich wüsste das dies geht und wo ich ihn eintragen muss.)

Gruß
Holger
Re: Marlin bugfix-1.1.x - Druckbett Temperatureinstellung
26. February 2019 07:46
Hallo Holger,

diese Differenz ist nicht Bestandteil der Konfiguration sondern fest einprogrammiert: [github.com]
Du müsstest dann wohl mit dem Limit weiter rauf.


Best regards / Viele Grüße
Till
Re: Marlin bugfix-1.1.x - Druckbett Temperatureinstellung
26. February 2019 16:42
Danke! Da wäre ich nie drauf gekommen. Die max. Bett-Temperatur habe ich nun um 15°C angehoben und es funktioniert wie gewünscht. thumbs up

Gruß
Holger